舍 得 2017-04-08 20:19:31 | 北京市 安装 | 1069查看 1回答
电气算量问题
从地下室到楼上配电箱的电缆算量自动生成后总量不对了,发现竖向桥架的电缆没有计算,请问怎么处理。“设置分类及工程量”的“竖井内长度”前面也打“√”了,可是汇总里没有“竖井内长度”的工程量。请问如何解决。(我是用设置起点、选择起点功能自动生成的,在单图元查量里的电缆数量有竖向电缆量,汇总里没有。一~五层就差竖井的电缆量,纳闷啊(我是在五层选择起点,地下室配电柜与竖向电缆沟处设置终点自动生成的,注:如果在这里设置起点就看不到配电柜和电缆头,不知道为什么?改为设置终点后问题解决了,不知道有没有影响))
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
竖向电缆线是走桥架?布置竖向桥架?电缆线只有在桥架中才有工程量。
2017-04-08 21:11:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看