• 基础梁的集中标注解释

    该基础梁的两面标高为-0.1,请问集中标注里没有B/T字样,不知道分号前是下部钢筋还是上部钢筋?基础拉梁呢? 集中标注
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 补充问题:该基础梁以上是一层100mm厚的垫层,然后就在上面做第一层的地面了,那该基础梁还是反梁那样,分号前是下部钢筋,分号后是上部钢筋???

    2017-04-09 01:39:12 

  • 根据标注信息这个不是基础梁,是基础联系梁,他的标注方式和框架梁是完全一样的。这样是要在梁的下面定义,属性修改为基础联系梁

    2017-04-09 03:41:32 

  • 好:JKL的梁顶标高为-0.1m,说明JKL是以框架柱为支座,参数上部荷载和拉结作用【基础梁除了承受上部荷载也要参数地基反力好:JKL的梁顶标高为-0.1m,说明JKL是以框架柱为支座,参数上部荷载和拉结作用【基础梁除了承受上部荷载也要承受地基反力,一般在筏板,条形基础里面,钢筋标注采用B,T】,在软件中定义梁,类别选择基础联系梁,分号前面是上部通长钢筋和框架梁标注方法一致。上部