﹏sunrise﹏ 2017-04-09 00:57:20 | 广东省 土建 | 12175查看 3回答
基础梁的集中标注解释
该基础梁的两面标高为-0.1,请问集中标注里没有B/T字样,不知道分号前是下部钢筋还是上部钢筋?基础拉梁呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
补充问题:该基础梁以上是一层100mm厚的垫层,然后就在上面做第一层的地面了,那该基础梁还是反梁那样,分号前是下部钢筋,分号后是上部钢筋???
2017-04-09 01:39:12
-
根据标注信息这个不是基础梁,是基础联系梁,他的标注方式和框架梁是完全一样的。这样是要在梁的下面定义,属性修改为基础联系梁
2017-04-09 03:41:32
-
好:JKL的梁顶标高为-0.1m,说明JKL是以框架柱为支座,参数上部荷载和拉结作用【基础梁除了承受上部荷载也要参数地基反力好:JKL的梁顶标高为-0.1m,说明JKL是以框架柱为支座,参数上部荷载和拉结作用【基础梁除了承受上部荷载也要承受地基反力,一般在筏板,条形基础里面,钢筋标注采用B,T】,在软件中定义梁,类别选择基础联系梁,分号前面是上部通长钢筋和框架梁标注方法一致。
2017-04-09 06:47:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看