ó綄镁∮飛婸 2017-04-09 08:59:55 | 广西壮族自治区 土建 | 2241查看 5回答
没有负筋怎么设置温度筋
在屋面板里面 整块版没有板面负筋 也没有尺寸的 那么我们要不要设置负筋 还有里面说设置温度筋 但是这块板是双层双向的钢筋布置了 要不要重新布置温度筋
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这块板没有负筋,但是有说明布置双层双向钢筋了啊,双层双向钢筋就是说底筋和面筋都有布置双向钢筋,这样的情况是不需要布置负筋和温度筋的,除非设计有特殊注明附加筋的时候
2017-04-09 09:16:10
-
有了双层钢筋可以不用再布置温度钢筋。
2017-04-09 09:01:27
-
带星(是双层双向钢筋)就是属于“特殊说明”,是不需要再布置温度钢筋的,如果要布置也就是与面部钢筋重复布置而已。
2017-04-09 09:02:27
-
但是这块板是没有布置有负筋的 那么我们怎么布置负筋上去 尺寸也是没有的
2017-04-09 09:05:41
-
不需要布设温度筋,因为有上布置了通常受力筋;图纸上的意思也能清楚的,有负弯矩钢筋(不是附加筋),就有板上部有素混凝土区,那些地方如果面积大,容易产生收缩裂缝,因此需要增加温度钢筋;
2017-04-09 09:28:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看