梁子 2017-04-09 17:25:42 | 北京市 土建 | 781查看 3回答
老师们,想请问一个很普通的但是很多干了三四年还是不太明白的问题
问一下构造柱如果设计说明说墙的交接处 端口处 门框两侧处设置 但是只给了一个200*400 那么100的墙或者120的墙 交接的地方(100与100的墙交接)100的端头 那到底还需要设置构造柱吗, 100的门框两侧到底还需要设置吗,200与100墙交接的地方需要吗,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问一下构造柱如果设计说明说墙的交接处 端口处 门框两侧处设置 但是只给了一个200*400 那么100的墙或者120的墙 交接的地方(100与100的墙交接)100的端头 那到底还需要设置构造柱吗——:需要, 100的门框两侧到底还需要设置吗,——:需要200与100墙交接的地方需要吗,——:需要只是您100的设置构造柱的宽度为100
2017-04-09 17:27:04
-
可是有现场施工的说不需要设置,因为好像是说100的尺寸没办法箍筋也不是没办法干啥,说太小了
2017-04-09 17:28:37
-
设计对构件柱正确的标注或说明,只标注宽或高就可以了,如“宽200,高与相应位置的墙厚相同”,是没有必要标注200*400,或者是其它数据的相乘的。从你“墙的交接处 端口处 门框两侧处设置”,这样就无论是什么墙厚遇到这种情况就要布置构造柱,又有后面的“200*400”,就给人造成不好理解,有条件最好是咨询设计或者让他给予纠正。
2017-04-09 17:32:12
-
这个梁顶0.3是什么意思?梁顶标高0.35呢?这两个是一样的意思吗?
请问老师们,这个梁顶0.3意思是否是层顶标高+0.3还是梁的顶标高为0.3,因为上面还有一个梁顶标高0.35,这个我的理解是梁的顶标高为0.35,所以我想请问一下各位老师,哪种理解是对的?
-
各位老师,请问为什么提量完后,软件工程量和清单工程量对比了一下,钢筋量差的不多,砼和模板的量差的很多。就单说一个柱的工程量,我检查了一遍图纸,也没发现画的有什么问题,但是砼的量就是差了110多。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看