hggrh 2017-04-10 00:35:35 | 四川省 土建 | 2170查看 1回答
请问1.剪力墙在条基内是设置插筋还是纵筋锚固?2.基础层条基有些设临时剪力墙,有些没设.插筋量不同?
补充:第三个图钢筋三维左边条基没设临时剪力墙(不配筋),右边设了,(第二幅图看的到),计算后明显左边是算的插筋与条基锚固长度.而右边是算了基础层的临时剪力墙与上层剪力墙错开的插筋(而不是锚入条基)(第四个截图可看).那么问题是不是基础层最好不要画剪力墙?容易多算错开搭接的长度?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙在条基内一般是设置插筋,纵筋锚固太高站不住,一般基础层的墙体在基础层绘制,但是墙体超过3米一般都是插筋。
2017-04-10 05:14:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看