来别相格 2017-04-12 22:42:49 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3238查看 3回答
女儿墙层布置构造柱的问题
如图提醒,女儿墙层在下层有框架柱的位置不能再布置构造柱,按施工要求,框架柱就不需要升到女儿墙了,怎么就布置不了女儿墙呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看标高,是否框柱设置和构柱标高重复
2017-04-12 22:51:07
-
你这种情况时标高不对,构造柱的底标高高于底层柱的顶标高了,而且构造柱是要带马牙槎的,别忘记了
2017-04-13 08:39:33
-
终于找到原因了,原来下面一层的框架柱顶标高超过了女儿墙层的底标高,原因是做了斜屋面和平齐板顶功能,导致了框架柱变标高了,修改一下构造柱底标高即可
2017-04-13 11:25:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看