491808305@qq.com 2017-04-13 15:40:30 | 北京市 安装 | 1215查看 1回答
雨水管套项
雨水管管件补充如伸缩节、弯头等需要按照现场实际发生的数量吗?雨水管穿越空调板阳台板需要预留孔洞,后期安装完成后需要封堵,但是土建定额落水管这一项安装说明中没有预留、堵洞的工作,这一块如何计算?预留、洞口的费用? 预留洞口封堵洞口一般怎么套定额?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
跟板洞一样 面积小于0.3m2不做扣除 相应的一般措施也不做增加
2017-12-05 08:32:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看