• 深圳配电箱到配电箱用的WDZC-BYJ-3*16的电线,需要接线盒吗?

    深圳配电箱到配电箱用的WDZC-BYJ-3*16的电线,需要接线盒吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配电箱到配电箱用的WDZC-BYJ-3*16的电线,是否需要接线盒,这个要看多长,短的话不需要。

    接线盒

    2017-04-14 09:29:15 

  • 这个主要看:箱子的安装方式和配管是明配还是暗配:
    1、如果两个箱子都是暗装,且管子也是暗配,则不需要接线盒;(大多数情况采用这种方式)
    2、如果任一个箱子明装,且管子是暗配,则明装的箱子需要接线盒。因为从施工时间上看,管子暗敷在前安装箱子在后,如果不装接线盒到时线接不出来了;(这种情况我们施工也经常碰到)
    3、如果两个箱子都明装,管也是明配,则不需要接线盒。

    2017-04-14 17:54:49 