15151000984 2017-04-14 16:17:45 | 江苏省 土建 | 878查看 2回答
框架结构的构造柱预留筋问题
现场构造柱预留筋伸出500mm长,软件计算按伸出59*d,这在软件中如何调整为按500mm计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2017-04-14 16:35:24
-
计算设置--砌体结构--构造柱---纵筋楼处长度---修改为500