微凉 2017-04-17 11:49:02 | 北京市 计价软件GCCP | 949查看 3回答
脚手架问题
檐高8.6,首层层高5米,二层层高3.6米.我现在套了综合脚手架层高3.6以内,层高在5米内..天棚直接打磨平整,就没用套用满堂脚手架,对吗?还需要套用首层的抹灰脚手架吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
檐高8.6,首层层高5米,二层层高3.6米.我现在套了综合脚手架层高3.6以内,层高在5米内..天棚直接打磨平整,就没用套用满堂脚手架,对吗【不对,打磨类似仅批腻子不抹灰的工艺,没有脚手架怎么上去打磨呢】还需要套用首层的抹灰脚手架吗【应该套一个天棚抹灰脚手架】
附计算规则
9.墙、柱梁面刷浆、油漆的脚手架按抹灰脚手架相应定额乘以系数0.10计算。室内天棚净高超过3.60m的板下勾缝、刷浆、油漆可另行计算一次脚手架费用,按满堂脚手架相应项目乘以系数0.10计算。
10.天棚、柱、梁、墙面不抹灰但满批腻子时,脚手架执行同抹灰脚手架2017-04-19 11:40:57
-
江苏2014定额
2017-04-17 11:49:36
-
综合脚手架不包括室内装修使用的脚手架,天棚脚手架需单独计算
2017-04-17 11:59:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看