泉城风 2017-04-17 14:20:41 | 北京市 土建 | 1445查看 2回答
梁的架立筋在原位标注里的跨中钢筋里输入?
梁的架立筋在原位标注里的跨中钢筋里输入?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是的架力筋本来是跨中1/3范围内的,因为图纸中支座筋里没有钢筋信息,只能按架力筋延伸到支座筋处。所以软件里只能在梁的支座筋里输入架力筋信息,不加括号就可以了。
2017-04-17 14:23:21
-
是的,如果原位标注输入架立筋就是在跨中筋位置。
2017-04-17 14:24:08
-
梁的集中标注上只有上部筋,未标注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用输入,在原位标注时候在分跨输入?
梁的集中标注上只有上部筋,未标注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用输入,在原位标注时候在分跨输入?因为我这样弄,最终软件检查的时候说梁没有下部筋,不知道怎么回事
-
千赢官网首页登录入口GGJ原位标注在梁上部的跨中,表示的是跨中钢筋还是两端柱子的负筋?
就是图片中红色圆圈里的标注,我觉得这个原位标注表示的是跨中钢筋或者架立筋,但是如果这样的话那么两端支座处不就没有了支座负筋,可是支座处不都需要有支座负筋的嘛,望各位大神指点一下!
-
请问:梁附加箍筋在原位标注里输入和图纸表示的位置不一样,自动生成和图纸的位置倒是稳和。梁附加箍筋是不是只在主梁的原位标注输入即可。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看