求教消防报警里面的手动报警按钮,声光报警器的配线如果设计未说明一般按走顶板考虑还是走底板考虑
或者是以最低配线工程量原则考虑,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳手动报警按钮的信号线和声光报警的配线沿顶板敷设,手动报警按钮的电话线是单独的,可沿地板敷设。