• 老师好,请教消防喷淋问题。

    问题一:如图3,请问“黄色箭头处”的管是DN多少的?

    问题二:若黄色箭头处”的管是DN25的,那么此部分管交DN15喷头是否需要加一个变径?

    望解惑。谢谢。

     

    变径15喷头答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:如图3,请问“黄色箭头处”的管是DN多少的?

    答:DN15.

    问题二:若黄色箭头处”的管是DN25的,那么此部分管交DN15喷头是否需要加一个变径?

    答:这个立管不会用DN25了,横管用三通就变为DN15即可。


    2017-04-21 08:44:51 

  • 1.黄色箭头处”的管是DN25的,《GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范》规定立管最小管径为DN25。
    2.黄色箭头处”的管是DN25的,此部分管交DN15喷头需要加一个变径。