jay635789731 2017-04-21 16:00:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1458查看 2回答
这个钢筋含量正常吗?
框架结构,四级抗震,六层,层高3m,三级钢为主,算得现在的单方含量是40.89kg/m2,(桩承台基础,但没把桩的钢筋放进去,其他的全部钢筋都放进算单方含量了,不知道对不对,好像有人说二次结构的钢筋不能用来算指标,如果扣除这些,可能会更低)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳也没有说二次结构的钢筋就不能列入指标的计算,说明清楚就可以了,你这个钢筋含量如果设计的钢筋规格相对小时,应该也是在合适的范围之内。
2017-04-21 16:05:17
-
这样含量会根据个个地方的设计习惯会有不同的,包括二次结构的钢筋含量40公斤是可以的
2017-04-21 16:06:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看