月城 2017-04-21 16:03:56 | 云南省 安装 | 6730查看 1回答
关于挖眼接管三通支线管径小于主管径1/2时的疑问?
定额说明中有如下解释:挖眼接管三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量;在主管上挖眼焊接管接头、凸台等配件,按配件管径计算管件工程量。经查资料后有如下疑问:1、“挖眼接管三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量”,本句话应理解为支管管径大于等于主管管径1/2时,那么应该计算管件工程量,此处的管件是指什么呢?如果是直接挖眼焊接,则不存在管件,何来的工程量?2、“在主管上挖眼焊接管接头、凸台等配件,按配件管径计算管件工程量。”,本句话较易理解,但配件工程量得以计算了,管道开孔的工程量是否也应计入结算?3、此处的挖眼三通与挖眼三通补强圈,个人理解不是一个意思,不知是否正确?求大神指教。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、“挖眼接管三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量”,本句话应理解为支管管径大于等于主管管径1/2时,那么应该计算管件工程量,此处的管件是指什么呢?如果是直接挖眼焊接,则不存在管件,何来的工程量?答:举例说明,100*50的挖眼三通,就不计算三通的工程量;100*65的挖眼三通,就计算为三通管件1个的工程量。2、“在主管上挖眼焊接管接头、凸台等配件,按配件管径计算管件工程量。”,本句话较易理解,但配件工程量得以计算了,管道开孔的工程量是否也应计入结算?答:挖眼的工程量,不计算。3、此处的挖眼三通与挖眼三通补强圈,个人理解不是一个意思,不知是否正确?答:对。挖眼三通是指不计算的(小于1/2);挖眼三通补强圈是指计算三通的(大于1/2).
2017-04-21 20:08:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看