• 现场怎么做

    1:施工时,墙体端部距离构造柱小于1米,构造柱是否还要设置马牙槎吗

    2:如果不设置马牙槎,在墙长1米的范围内,无论有几个构造柱都不设置马牙槎吗?
    3:规范规定,墙体端部距离构造柱多长,构造柱不设置马牙槎?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据建筑工程质监站要求,在施工中小于或等于500mm的砖跺是不需要设置马牙槎。如遇到120mm~370mm砖跺时,在模板加固或者浇筑砼构造柱后,砖跺位移或者鼓胀现象,根据现场通常做法,一般采取后砌砖跺的方法,能保证主体美观。

    2017-04-28 15:28:26 

  • 1:施工时,墙体端部距离构造柱小于1米,构造柱是否还要设置马牙槎吗

    【要设置马牙槎的】

    2:如果不设置马牙槎,在墙长1米的范围内,无论有几个构造柱都不设置马牙槎吗?【无论几个构造柱都要设置马牙槎的】
    3:规范规定,墙体端部距离构造柱多长,构造柱不设置马牙槎?【规范规定是无论多长都要设置马牙槎的,遇到砖垛小的时候是把砖垛全部改为砼浇筑的】

    2017-04-24 08:47:46 

  • 答;1、墙体端部,如果是自由端,按规范是要设置构造柱的,这时的构造柱,只有单边牙马槎。2、1米内,只布置一根构造柱,是在端部,不存在多根的情况。3、只要构造与砌体墙相接,没有规范多长这一数据,有相接的位置就设置牙马槎。

    2017-04-24 08:57:28 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!