139****6641 2017-04-24 11:55:24 | 重庆市 土建 | 704查看 3回答
请问这个构造柱要怎么设置呢
1、它说在框架柱之间大于5m设构造柱,但是我图纸上的基本都是暗柱,也是按这个说明设置吗?2、洞口在1.8m内两边要设边框柱,墙交接处要设构造柱,那么我这个图2上的是这样设置吗,会不会太密了?3、还有图三里,在阳台有栏杆的情况下,墙的两边要像这样也设上构造柱吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、它说在框架柱之间大于5m设构造柱,但是我图纸上的基本都是暗柱,也是按这个说明设置吗?【暗柱之间也是要按这个规定计算的,也就是计算暗柱之间的长度】
2、洞口在1.8m内两边要设边框柱,墙交接处要设构造柱,那么我这个图2上的是这样设置吗,会不会太密了?【这样是可以把相邻的构造柱的截面加大处理的】3、还有图三里,在阳台有栏杆的情况下,墙的两边要像这样也设上构造柱吗?【是要布置的】2017-04-24 11:59:52
-
图例是没有看到,对于门窗洞口边是混凝土结构时,就不需要有构造柱了。
2017-04-24 12:00:07
-
1、在框架柱之间大于5m设构造柱,图纸上的基本都是暗柱,也是按这个说明设置,这个说的是后砌墙。
2、洞口在1.8m内两边要设边框柱,墙交接处要设构造柱,那么我这个图2上的不是这样设置,要满设置,整个一个3、还有图三里,在阳台有栏杆的情况下,墙的两边要像这样也设上构造柱。2017-04-24 12:17:40