防火封堵
桥架穿越楼板时,防火封堵执行防火堵洞(处)电缆隧道安装子目还是执行防火堵洞(处盘柜下安装子目?如果执行防火堵洞(处盘柜下安装子目时还需用套防火隔板安装子目吗?套用防火堵洞(处盘柜下安装子目时,是否需要补充防火包、防火胶泥材料费?防火胶泥工程量怎么计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桥架穿越楼板时,防火封堵执行防火堵洞(处)电缆隧道安装子目还是执行防火堵洞(处盘柜下安装子目?答:4:8-398如果执行防火堵洞(处盘柜下安装子目时还需用套防火隔板安装子目吗?答:不要,单独安装防火隔板时才能套用《防火隔板》的子目。套用防火堵洞(处盘柜下安装子目时,是否需要补充防火包、防火胶泥材料费?答:5个防火堵料子目都需要输入防火堵料的材料费(子目已含防火堵料的安装费)。防火胶泥工程量怎么计算?答:按华北标图集的要求,计算出立方米(工程量)。由于5个子目的工程量不同,还是自己按照图集给出的数据计算一下。
2017-04-25 17:17:09
-
桥架穿越楼板时,防火封堵执行防火堵洞 穿楼板洞安装子目。
2017-04-25 23:35:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看