阿牧 2017-04-26 16:02:27 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4901查看 5回答
请问现浇板分布钢筋和负筋分布筋是一回事吗?
板配筋图上没有给出负筋分布筋的钢筋信息。只说了为表达的板底筋面筋均为****结构说明中就有现浇板板厚为100,110,120是现浇板分布钢筋分别为***请问现浇板分布钢筋和负筋分布筋是一回事吗?如果不是,我这种情况下负筋分布筋怎么取值?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是一回事的,未表达的板底筋面筋这样是受力筋现浇板板厚为100,110,120是现浇板分布钢筋分别为,这个在工程设置中定义
2017-04-26 16:05:03
-
负筋也是需要有分布筋,就是与负筋相交90度的就是分布筋,也就是固定负筋的钢筋,当板跨相对长的也是分布筋(板底与板面钢筋)。
2017-04-26 16:05:24
-
那我的负筋分布筋信息取哪一个呢?
2017-04-26 16:11:35
-
那我的负筋分布筋信息取哪一个呢?【这个就是看《结构说明中就有现浇板板厚为100,110,120是现浇板分布钢筋分别为》,也就是按我截图的办法去定义就可以】
2017-04-26 16:18:53
-
你所说的负筋分布筋,就是可以在负筋属性中的分布筋中设置,如果说的是设置,那么就是要看的“板分布筋分别为****”,如是按不同板厚要求,那么就是根据设计要求在属性中输入。
2017-04-26 17:25:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看