156****0120 2017-04-27 20:09:33 | 四川省 土建 | 858查看 3回答
梁加腋
请问这种垂直加腋怎么处理,我用异形梁感觉画不好
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;由于加腋是60度,难搞,如果按90度的布置,汇总计算后,编辑钢筋后再锁定,则要打断梁,设置截面高度,然后合并。如果按一般梁定义,汇总计算后,也要编辑钢筋锁定。那一种都要编辑钢筋后锁定的。[[[图形算量,混凝土和模板,GCL2013,也没有60度角的画法。90度的可以。]]]
2017-04-27 20:16:52
-
感谢各位
2017-04-27 20:20:22
-
这种梁加腋,把下部那块采用异形梁定义梁宽方向绘制,原梁还是常规绘制,那些多余的钢筋在异形梁的其他钢筋当中定义。
2017-04-27 20:20:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看