Alive 2017-04-29 11:29:24 | 北京市 安装 | 1834查看 1回答
管道计算规则
大海老师您好!请教您几个问题,如下图,1、其中洗脸盆和小便斗采用墙排,脸盆排水口距地面450,小便斗排水口距地面300,请问每段立支管应该计多长,
2、采用墙排的洗脸盆和小便斗在布管时需要往外反一段,贴完砖安装洁具时再按需切掉,这段管布管时一般我们做200-300长,但图上体现不出来,请问是否要计算,
3、座便器、地漏也一样,布管时会多留一段,贴完地砖安洁具时再按需切掉,
4、但地面清扫口是暗装,在地平下2CM左右,
5、这些计算规则是通常都这么算还是有参考文件,如有是哪个文件,
烦请老师详细指教,万分感谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、立管就计算450和300,再加水平管。2、被切掉的部分(长度)不计算。3、同2.4、200需要计算。5、即完活后,能看见的都需要计算,切掉的不能计算。因为2012定额的卫生洁具安装以及不含管道(上、下水),完活后能看见的管道都要计算。
2017-04-29 17:47:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看