9999 2017-04-30 10:25:08 | 江苏省 安装 | 1483查看 3回答
电缆头预留量问题
我想请问下高手,在电缆计量规则中:电缆头预留是1.5m,那16mm2以下电缆的电缆头预留是不是也按1.5m计入电缆延长米中。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆预留长度按定额规则计算。
2017-04-30 10:30:12
-
定额规则里有电缆头预留1.5m,但我们跟审计公司对量时被扣除,审计说这个从来没有量过。
2017-04-30 10:47:58
-
2013清单规范中电缆线计算预留量表,给审计方看下,审计方的知识也不全面,应与对方据此争论。
2017-04-30 16:57:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看