认真的初学者 2017-04-30 18:56:34 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2087查看 4回答
悬挑板负筋重叠的范围怎么解决
老师请问下,这个悬挑板负筋重叠的范围怎么解决,画的负筋的时候也没有自定义范围这个功能啊,而且这个悬挑板的负筋范围不是很明白,麻烦讲一下好么? 还有这悬挑板一侧注明2000一侧未注明,是否说明未注明一侧跟注明一侧相同
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好好看看,这个悬挑板负筋的范围不会重叠的。
2017-04-30 19:00:28
-
老师,是按照跨版受力筋布置么?按负筋布置一定重叠啊,是按照跨板受力筋布置自定义范围布置么?
2017-04-30 18:59:13
-
2017-04-30 19:13:17
-
水平向钢筋只是在A轴以上2000mm范围内布置,垂直向钢筋只在轴线右侧2000mm范围内布置。
2017-04-30 19:17:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看