女王大人 2017-05-03 16:04:27 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3623查看 4回答
地下车库钢筋含量较低,有什么需要注意的地方?
车库,筏板基础,地下两层,抗震等级三级,26500㎡,用软件算出来2238吨,含量约84.4,现场根据进货的单子统计约2550吨,差了三百吨,应该是有什么大项没有注意到,希望有经验人士给指点一下,谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
筏板基础要注意马凳筋布置,筏板配筋是否正确
2017-05-03 16:10:06
-
你可以用云检查检查一下的,有大的漏项云检查应该是能检查出来的
2017-05-03 16:16:17
-
最主要的应该是措施筋没有布置导致的,包括筏板、顶板马凳筋、拉筋;剪力墙水平、纵向定位筋、框架柱定位筋等,还有就是现场实际的损耗率你要测一下,看影响多少;软件计算工程量输入到计价软件中定额还会考虑2.5%的损耗。望采纳
2017-05-03 16:21:21
-
是不是有排水沟或筏板的封边构造没有做呢
2017-05-03 16:28:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看