花花 2017-05-06 15:11:18 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1318查看 3回答
关于温度筋问题
图纸设计说明如下,请问下图板是否需要设温度筋(竖向距离8米);设计中所说的3.6米是指哪个哪个方向的长度,具体是依据设么确定的这个长度,这问题困扰很久,希望专业人士给一个全面的解释,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的图片这样情况是不需要温度筋的是要板的短向的跨度大于3.6m的时候才需要设置温度筋的
2017-05-06 15:21:38
-
您这里不需要设置温度筋如果需要,您在计算设置内设置搭接250
2017-05-06 15:17:45
-
楼板板跨是指主梁到主梁的净距,长跨就是距离大的,短跨就是距离短的,板受力是沿着短跨走的;所以设计所说的板跨大于3.6m指的是短跨大于3.6m的情况。鉴于图纸中板跨中间有次梁,就不用布置温度筋了。
2017-05-06 15:37:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看