• 云南03定额喷淋管150的管道套什么定额?

    第七册的册说明上写明了,泵房是六册的,消火栓及室外管是八册的。自己认为喷淋管道只能套取第七册的子目,不然应该写明才对,现在因为是03定额,没有专门的沟槽连接,且管道为丝接连接只有25~100的规格,法兰连接只有150~200的规格,那150的管道是否只能执行150的法兰连接?第二章室内管道连接只有丝接跟法兰连接两种,且只有法兰连接才有150的规格。

    感谢~


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果你要执行03定额,水喷淋管DN150应该执行7册消防里面的室内管道法兰连接。子目