波澜依旧 2017-05-12 15:16:04 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3367查看 3回答
请问,关于梁附加箍筋和吊筋
1.除注明外梁集中重处密箍为2*3d@50,d表示梁箍筋直径2、除注明外梁集中重处吊筋为2C12图纸上有的地方画了附加箍筋符号,有的没画,是不要么,还是全都要?可以用自动生成吊筋那个功能么?附加箍筋直径怎么可以自动设置成每根梁自己箍筋的直径?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:按照图纸要求全部要,可以使用自动生成吊筋【但是注明了吊筋直径的需要修改】,软件是按照每根梁自己箍筋的直径设置。
2017-05-12 15:35:59
-
全部都要,可以自动生成,生成时输入6不输入钢筋直径,软件自动按相应梁的箍筋直径考虑计算
2017-05-12 15:17:48
-
这种设计方式,属于争议项G101-1图集对梁附加箍筋及吊筋设置有明确要求,即必需设计标出才需要设置。这种设计在说明中有统一说明,但是又没全部画出,所以属于争议项,量好提交设计争决,以免以后扯皮。一般来说,附加箍筋都会有的,吊筋不一定。你可以看下16G101-1P31关于附加箍筋及吊筋的说明
2017-05-12 15:41:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看