wanglei8758 2017-05-12 17:55:18 | 河北省 安装 | 13336查看 1回答
光纤熔接与光纤终端盒定额问题
光纤终端盒定额内包含光纤熔接,按个算的,另有光纤熔接按芯算的,现在审计一直说盒里面有熔接定额,单独在要每芯单独光纤熔接不可以了;请问盒内包含光纤熔接与单独光纤熔接一样吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
光端盒相当于设备,光纤和他的连接已包含,如果中途光纤之间接线接续连接,就另外计算
2017-05-13 18:15:37
-
用2012河北版定额,对定额编号12-45 和12-53,,12-53是光纤终端盒,安装定额是500多块钱,里面含光纤测试熔接;12-45是光纤熔接,一芯90多块钱,这个在那种情况下适用哪个定额呢?
-
光纤配线架(12芯)是套用12-52 安装测试光缆终端盒 ≤20芯还是套用12-16 配线架安装打接
光纤配线架(12芯)是套用12-52 安装测试光缆终端盒 ≤20芯还是套用12-16 配线架安装打接 补充问题:12-52 安装测试光缆终端盒什么情况下套用这个定额?
-
两条8芯单模光缆到机房,前端两个终端盒里面分别熔了4芯,机房分别也熔了4芯,请问怎么套定额 补充问题:那请问我应该写工程量是多少那?1、(8+8)*22、(4+4)*2谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看