juda 2017-05-13 09:26:00 | 北京市 安装 | 5006查看 5回答
WDZBN-KYJY23-0.6/1KV-24×1.5是什么意思, 控制电缆套定额要乘系数吗
WDZBN-KYJY23-0.6/1KV-24×1.5是什么意思, 控制电缆套定额要乘系数吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个控制电缆套定额不需要乘系数。
2017-05-13 09:33:33
-
答:控制电缆是按芯数套定额的,不用再乘系数。
2017-05-13 09:43:42
-
这是控制电缆,选用控制电缆的定额,不需要考虑系数,定额没有这方面的规定
2017-05-13 09:53:29
-
是控制电缆,套用控制电缆相关芯数量的子目,不再换算。
2017-05-13 11:41:04
-
WDZBN-KYJY23-0.6/1KV-24×1.5是:
额定电压06/1kV无卤低烟B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制电缆
W无卤、D低烟、Z阻燃、ZB-B级阻燃、N耐火
交联聚乙烯YJ、聚乙烯护套Y、控制电缆K
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制电缆23,2代表的是采用钢带铠装, 3代表的是采用聚乙烯外护套
十位 0无铠、2钢带铠装、3细纲丝铠装、4粗钢丝铠
个位 0无外被套、1纤维外被套、2聚氯乙烯外护套、3聚乙烯外护套。
控制电缆套定额不要乘系数,根据敷设情况套相应子目,比如埋地敷设。
2017-05-15 02:27:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看