梦幻泡面 2017-05-13 17:42:33 | 河南省 安装 | 2147查看 2回答
安装电气中配电箱接地线问题
各位老师我想问一下配电箱的接地线是怎么计算的,如图所示每个配电箱标的都有一根BV-1*6的PE接地线,这个接地线是包含在配电箱内还是需要单独计算?需要单独计算的话是怎么算的?图纸上也没有显示路径,另外这个接地跟用扁钢计算的那个接地有什么关系?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个不用单独计算,包含在配电箱安装里面。如果计算就要看室内接地的图纸,从配电箱算到室内接地母线的长度。
2017-05-13 18:24:40
-
答:这个接地不另算,应该接到室内接地母线或均压环或室内接地端子箱。
2017-05-13 17:47:35