怎么算呢?
1:人防总说明里有内墙节点图,显示没暗梁时,竖向钢筋伸入基础底部弯折,在基础弯折部位设置2C20钢筋,(不是和筏板底筋重叠了吗?是否还要设置?)2:总说明内墙没有暗梁时,墙筋伸入基础底部和现浇板顶部弯折,基础和现浇板内都设置压墙筋2C20,但是又说(以人防墙体详图为准),在人防详图内墙里,竖向钢筋伸入基础弯折,但没有在底部设置2C20钢筋,顶部设置的压墙筋是2C16,这时基础还要设置2C20钢筋吗?顶部压墙筋是按20还是16算!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1:人防总说明里有内墙节点图,显示没暗梁时,竖向钢筋伸入基础底部弯折,在基础弯折部位设置2C20钢筋,(不是和筏板底筋重叠了吗?是否还要设置?)请注意一下人防总说明里要求的基础底部压墙筋,布置时是布置在插筋底部弯折的上边,而插筋底部的弯折是插至底板钢筋的上边,所以说不是重叠的,都要布置。2:总说明内墙没有暗梁时,墙筋伸入基础底部和现浇板顶部弯折,基础和现浇板内都设置压墙筋2C20,但是又说(以人防墙体详图为准),在人防详图内墙里,竖向钢筋伸入基础弯折,但没有在底部设置2C20钢筋,顶部设置的压墙筋是2C16,这时基础还要设置2C20钢筋吗?顶部压墙筋是按20还是16算!说明里要求了就要布置,不管人防图里给出了没有。如果节点图中给出的直径不同时,按节点图中的布置,节点图中没有给出时按说明里的要求做。
2017-05-17 07:17:31
-
答:1、基础里不需设置2C20。2、板内可按详图设置2C16,基础里不需设置2C20。