王一鹏 2017-05-17 10:13:50 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3131查看 2回答
后浇带会扣减梁、板、筏板基础的钢筋吗?如果要扣减怎么设置?
后浇带会扣减梁、板、筏板基础的钢筋吗?如果要扣减怎么设置?板上需要设置后浇带,那么在后浇带的位置需不需要给后浇带单独空出一部分,把板断开绘制?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不会扣减,后浇带的位置梁、板、筏板的钢筋都是正常计算,后浇带的钢筋也会计算,不存在扣减关系。要扣减的话在布置板钢筋的时候,使用自定义范围布置,在后浇带的范围内不布置钢筋。备注:如果梁后浇带在后浇带箍筋中有输入箍筋间距,那么后浇带与梁重叠的地方会把梁里边的箍筋扣减掉的。在梁后浇带在后浇带箍筋中没有输入箍筋间距,那么后浇带与梁重叠的地方,梁的箍筋正常计算。也不需要断开绘制。后浇带本来就是板的加强部分,所以不需要断开绘制,并且,必须绘制在墙、梁、板这些构件上,因为如果将有后浇带的位置空出来了,这部分后浇带画上以后是没有办法计算出来钢筋量的。对梁、墙、板的钢筋量也会有影响。
2017-05-17 10:17:15
-
不会扣除,设计上后浇带处的梁、板钢筋是通长度的,且此还加强钢筋,按参数图输入即可;此处的砼是扣除的,所需要的砼比筏板的砼高个标号。
2017-05-17 10:40:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看