结构说明关于砌体加筋的几个问题,请高手指点一下
1.第3条结构说明中说构造柱两侧每边1000设置拉结网片,但是地下室,一层和二层是上述钢筋网片通长布置。我想问一下在一层,二层和地下室中要不要设置构造柱两侧每边1000网片?2.第11条中后半句所有墙体沿墙高布置钢筋网片是什么意思,还是想表示的是突出楼梯间的墙要全部布置。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.第3条结构说明中说构造柱两侧每边1000设置拉结网片,但是地下室,一层和二层是上述钢筋网片通长布置。我想问一下在一层,二层和地下室中要不要设置构造柱两侧每边1000网片?
答:不再计算网片,此时在定义砌体墙时,在墙体通长钢筋内输入即可,如果现场为植筋,可以计算植筋加与砌体通长筋搭接长度,可在砌体加筋里选植筋构件定义布置。
2.第11条中后半句所有墙体沿墙高布置钢筋网片是什么意思,答:是表示突出楼梯间的墙要全部布置。2017-05-17 19:04:40