miao123 2017-05-18 12:07:46 | 四川省 机电 | 3619查看 2回答
封闭式母线槽计算
1、如图,变压器AT1出现至低压配电柜1AA1母线槽,是直接算水平长度3.14米吗?2、需不需要加垂直长度?3、现场施工中是直接放在始端箱上,始端箱包含母线槽垂直段吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如图,变压器AT1出现至低压配电柜1AA1母线槽,是直接算水平长度3.14米吗?(答:母线、桥架、明配电管都是横平竖直敷设的,没有斜着敷设的,需要按横平竖直计算到各图例的中心点)
2、需不需要加垂直长度?(答:需要根据剖面图计算垂直长度)3、现场施工中是直接放在始端箱上,始端箱包含母线槽垂直段吗?(答:不含)2017-05-19 10:58:39
-
肯定要加垂直长度,始端箱是不包含母线槽长度的
2017-05-18 14:55:32