小九 2017-05-20 13:53:49 | 江苏省 土建 | 991查看 3回答
钢筋带E问题 ,采购。
10栋 18层的住宅楼。 主楼以及周边地库都是结构抗震等级:四级。 还有部分"甲级人防"也是四级抗震。 设防烈度都是6级。 现在采购钢筋 需不需要带E? 第一个图片是甲级人防。 第3个图片,3相项数据,地库、主楼、人防结构图都有。 现在采购钢筋 需不需要带E?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样没有说明要使用带e的钢筋啊
2017-05-20 13:58:51
-
甲级人防、18层主楼、周边地库,通通都是结构抗震等级:4级,设防烈度都是6。 问题中图片,钢筋应该不带E吧? 现在要采购,帮我看看~~~~~
2017-05-20 14:02:45
-
图片上的。。。。。1.25,。。。。。1.3,。。。。。10%就是抗震钢筋的指标。应该就是抗震钢。我做的项目的情况跟这个一样。结算时,拿送检报告作为依据结算。
2017-05-31 22:35:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看