zaqwert41 2017-05-20 23:40:38 | 河南省 土建 | 10892查看 1回答
关于河南2016定额的几点问题
请老师不吝赐教!谢谢!
问题一:“5-253【现浇混凝土模板 墙支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑】”
类似于这样的子目,工程是不是应该按照全高计算?
问题二、“4)执行综合脚手架,有下列情况者,可另执行单项脚手架相应项目:
(2)砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。
(3)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。
(5)室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3。”
上面这些计算工程量的时候是不是也按全高计算?
问题三:“2.本章按泵送混凝土考虑,如采用非泵送,垂直运输费按以下方法增加:相应项目乘以调整系数(5%~10%),再乘以非泵送混凝土数量占全部混凝土数量的百分比。”
括号里面的5%~10%是怎么确定的呀?双方随便确定的?
请老师们不吝赐教谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、全高,2、构件实际高度,3、比例多少可参考08定额的泵送增加费。
2017-05-21 06:43:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看