• 关于河南2016定额的几点问题

    请老师不吝赐教!谢谢!

    问题一:“5-253【现浇混凝土模板 墙支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑】”

                    类似于这样的子目,工程是不是应该按照全高计算?

    问题二、“4)执行综合脚手架,有下列情况者,可另执行单项脚手架相应项目:

                    (2)砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3

                    (3)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。

                    (5)室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3

                    上面这些计算工程量的时候是不是也按全高计算?

    问题三:“2.本章按泵送混凝土考虑,如采用非泵送,垂直运输费按以下方法增加:相应项目乘以调整系数(5%~10%),再乘以非泵送混凝土数量占全部混凝土数量的百分比。

                   括号里面的5%~10%是怎么确定的呀?双方随便确定的?

     

    请老师们不吝赐教谢谢!


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:1、全高,2、构件实际高度,3、比例多少可参考08定额的泵送增加费。

    2017-05-21 06:43:10 