小方 2017-05-24 15:00:50 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 5444查看 1回答
剪力墙有暗梁,怎么在软件中设置钢筋
剪力墙顶部有暗梁时,软件怎么配筋。1.剪力墙和暗梁是分开画吗,还是剪力墙一直画到顶部位置(-0.05)。2.剪力墙的水平筋和竖向筋是不是也布置到暗梁顶?3.暗梁那部分钢筋怎么在软件中设置
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.是的2.是的3.建立暗梁构件,宽250高400,上部筋3C18,下部筋3C18,箍筋C8@150,梁顶标高修改为墙顶,绘制时,选择智能布置->按墙布置->选则对应的剪力墙
2017-05-24 15:06:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看