carloscai 2017-05-28 17:10:45 | 广东省 安装 | 732查看 3回答
泵房照明线路计算工程量
我这段线路是泵房照片,”灯具连接段均为ZR-BVV-3×2.5/MR/PR“,MR为金属线槽敷设,PR为塑料线槽敷设,但都有给规格,”后边搞了“/MR/PR”,到底是MR敷设,还是PR敷设?具体用什么规格的线槽,能麻烦下各位专家给指导下吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:”灯具连接段均为ZR-BVV-3×2.5/MR/PR“,是说有金属线槽的地方,电线在金属线槽里面敷设;没有金属线槽的地方,用塑料线槽敷设到灯位。
2017-05-28 20:40:06
-
您好,确定不了,最好方法咨询设计人员。一般都是采用PR敷设。照片没有传上来
2017-05-28 17:53:52
-
在系统图中应有MR/PR线槽的规格!
2017-05-28 22:54:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看