肆意 2017-05-31 18:24:36 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 3108查看 6回答
两栋楼的车库连在一起怎么取标高
车库是连在一起的地下两层单独画,但是梁板用的绝对标高,两栋楼±00的绝对标高不一样,怎么算相对标高啊,是不是图纸有问题呢,车库说明里也没说明±00的绝对标高。像这些基础到底是用哪一栋楼的绝对标高算相对标高呢。脑壳有点大。。。。。。。希望专家看看
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:车库的梁板用的是绝对标高,既然是单独画,就可以选这个车库负一层顶板为正负零(如果负一层顶板99.95,负一层顶板设置为-0.05相对标高),如果与主楼合并,主楼正负零为101,主楼的正负零结构板为100.95,这样导入车库标高修改为-1米。
2017-05-31 19:11:57
-
两栋楼分别按各自标高输入,正负零往下,往上都有层高。17号楼正负零260.00,18号楼正负零261.700。
2017-05-31 18:55:30
-
关键是不能分开画啊,而且图上也不清楚那些事17栋的,那点是18栋的。又没得分隔缝。对了,±00以下没标层高,建筑施工图都没得,这个图板的标高有7.8个,梁也是要根据板标高调。
2017-05-31 19:03:42
-
麻烦再看看,是不是图纸问题啊,可能有变更图,竣工图也没发过来。
2017-05-31 19:06:00
-
往下有标高啊!17#楼地下室层高3900+覆土层1500+覆土层以上300至正负零。标高多,看清楚,分块输入各自标高。
2017-05-31 19:18:14
-
车库±0.00的绝对标高是254.3和254.6,明显车库地面是斜坡,层高3.9m,屋面随地坪也是斜坡的。至于图纸是没有问题的。千赢官网首页登录入口建模最好是分块建模,整体建模也可以就是标高多了,容易做错。
2017-06-01 09:10:16
-
CAD识别的时候,暗柱和剪力墙是连在一起的,识别时怎么处理?像下面那图那样
CAD识别的时候,暗柱和剪力墙是连在一起的,识别时怎么处理?像下面那图那样 而且暗柱没有封闭,是不是要补画CAD后在识别? 例如 先识别墙边线,在识别柱标识,在生成主线这样识别方法行不通啊。。
-
为什么我在设压顶梁时,我把梁顶标高设为墙的顶标高,为什么在三维显示中没在连在一起?梁在墙上面很多,没有重叠在一起。是为什么?(图形)问题补充:我都查了标高的,就是女儿墙上设的压顶梁
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看