防雷接地
审计单位说定额“避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下“和”避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接”这两条定额不能同时套用,有没有道理,引下线定额包含上部和避雷网、下部和均压环焊接吗?如不包括,应该套哪个定额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
审计单位说定额“避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下“和”避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接”这两条定额是不能同时套用,引下线定额没有包含上部避雷网、均压环焊接以及基础接地。
2017-06-01 08:24:32
-
答:引下线不包含与避雷网和均压环的连接,与避雷网和均压环的连接可按避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接,这个是按处计算的不再计处均压环的长度,也不增加引下线的长度(引下线是从上到下,不计与均压环和避雷网连接的长度。)