问题宝宝小天 2017-06-02 09:31:23 | 山东省 安装 | 1866查看 3回答
老师好,吊顶内敷设的焊接钢管可以套这个定额么?是否需要另套支架制安?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以,支架要看实际是怎么走的,这个定额应该是贴墙明敷,如果用支吊架,就不合适了~
2017-06-02 10:24:13
-
吊顶内也算明敷,该定额内包含螺栓固定,实际中现场是否是用螺栓进行吊顶内固定的?若不是,用吊支架的话,该定额是否删除螺栓卡子等材料另套支架制安?
2017-06-02 10:40:00
-
吊顶内也算明敷,该定额内包含螺栓固定,实际中现场是否是用螺栓进行吊顶内固定的?若不是,用吊支架的话,该定额是否删除螺栓卡子等材料另套支架制安?好像你提过这个问题?吊顶内是明敷,因为是先吊管,在进行吊顶安装。实际施工采用吊支架,不需删除定额内的卡子,另外计算吊杆费用就可以了。因为吊架,管子也是需要螺栓和卡子固定的
2017-06-02 15:32:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看