81****@qq.com 2017-06-05 15:00:48 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 636查看 1回答
基础层柱、墙插筋问题
审计说,基础层不需要设置墙柱,在-1层设置墙柱标高到基础底标高就好了,我是基础层和-1层都画了,两者相差很大的钢筋量,基础层需要设置吗? (合同明确不可以计算搭接,不存在搭接问题)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳合同明确不可以计算搭接,不存在搭接问题,这样就不需要再基础层绘制了,不过要确保-1层的墙柱的底标高和基础层的基础相接的
2017-06-05 15:08:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看