pororoo 2017-06-07 10:53:16 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2046查看 4回答
次梁交接处主梁内 主梁两侧加密箍筋
次梁交接处主梁内 主梁两侧各配3根箍筋1、这个三根箍筋意思是 两边3根就是输入6根吗?2、好像图片那样 有两条梁连接那我要如何输入 是6/6还是3/3这样?3、还是无论多少根仍然是主梁每边都是3/3这样?麻烦解释一下 好迷茫T.T
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原位标注中输入不正确。应该输入6/6.因为每个梁的两侧都是增加3个箍筋。
2017-06-07 10:56:26
-
用斜杠隔开,按照这种格式输入就可以6/6/6 ,6指的是两侧总共增加的根数,钢筋信息同主梁箍筋信息;如果信息和主梁信息不一样就按照这个格式输入:6A8/6A8/6A8。
2017-06-07 10:57:39
-
你好:是6根,输入6/6【注意每个次梁输入6如果是三个就输入6/6/6】
2017-06-07 10:59:07
-
每个相交是6根,你这个有两个相交处,所以是6/6,/是分割有几处加筋
2017-06-07 11:07:48