不忘初心 2017-06-08 21:24:13 | 江苏省 土建 | 1075查看 3回答
现浇板120mm,板边厚150mm,请问板钢筋如何处理?
如下图,红圈中板边厚150mm,默认板为120mm,求教下各位大神板钢筋如何处理??修改面筋弯折,板厚-2*保护层可以么
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种一般表示这种填充的板的厚度都是150,板应该按150厚的绘制!面筋不用修改弯折的,按默认的就行了。
2017-06-08 21:44:59
-
设计说明是说明洞口边的板厚是150,且配置钢筋是A8-150双层双向,并不是其钢筋的弯折。
2017-06-08 21:30:39
-
弯折的长度只有两种,第一种 板厚-2保护层 第二种 板厚-1保护层 一般在计算规则中该设置后,画图室就不用管了,至于选哪种,一般默认是板厚-2保护层,当然也有特殊的。
2017-06-09 07:39:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看