钢筋保护层不一致时候怎么设置
老师 我想问一下 当钢筋的保护层不一致的时候在软件中怎么设置,比如地下室底板底面是40,顶面是20,。还有比如地下室外墙迎水面竖向筋是40,背水面是20,求助,谢谢!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图。
2017-06-10 14:27:29
-
最简单的方法就是按平均厚度输入的
2017-06-10 14:38:15
-
在保护层输入栏用/分隔开
2017-06-10 15:51:08
-
板取平均值,剪力墙用“/”分隔
2017-06-10 18:27:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看