防雷接地用地梁和柱内主筋做接地线怎么计算造价
防雷接地母线使用基础梁和柱内主筋做接地母线和引下线,那么工程量怎么计算,定额怎么套
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:如果基础梁钢筋可套用均压环子目(确实焊接通了,做了接地电阻测试),利用柱主筋做引下线,定额有对应子目。柱主筋与基础梁钢筋焊接可套用柱主筋与圈梁钢筋焊接以处计算套用定额。
2017-06-12 15:23:17
-
柱内主筋做接地引下线,长度度按女儿墙顶到基础梁的高度计算,套引下线子目,不计主材;基础梁钢筋做接地母线不另套子目。
2017-06-12 15:19:39
-
答:如图所示,基础梁接地母线按图纸实际计算长度,定额可借用均压环利用圈梁钢筋。引下线从屋面环形避雷网计算至基础钢高度,定额套取利用柱内主筋引下,即可。
2017-06-12 15:22:48
-
如果是四根钢筋焊通均压环工程量乘以2,定额是含两根主筋的。
2017-06-12 15:24:50
-
答:利用扁钢跨接可套用室外接地母线子目。
2017-06-12 15:26:43
-
防雷接地母线使用基础梁和柱内主筋做接地母线和引下线,那么工程量怎么计算?使用基础梁做接地母线:独立基础直接按照图纸内说话长度计算就可以,条形基础和筏板基础的直接使用基础面积就可以;引下线:利用柱内钢筋做引下线,直接从楼顶标高一直算到基础底板即可。(注:如果是Φ16钢筋一般需要*2,Φ14钢筋的话工程量需要*4,具体还要参考图纸设计说明)定额怎么套?定额内有基础接地极和避雷引下线这一项,直接查找就可以。
2017-06-13 09:11:56