• 关于里脚手架套去高度的问题。

    比如一个里脚手架高度是5米,那我套一个3.6米基本层,然后套一个1.2米增加层,这时候还剩0.2米的高度没计取上,但是从截图来看的话,这0.2米不足0.6米,是不是就不用计取了?还是说截图中的0.6指的是脚手架第一次超高不超过0.6米才不计取多余的部分,比如4.1米的里脚手架按3.6米的定额执行。
    我知道软件里可以直接输入高度,但是如果抛开软件的话,该如何理解这个0.6是只针对3.6还是包括针对超高层?
    输入高度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    比如一个里脚手架高度是5米,那我套一个3.6米基本层,然后套一个1.2米增加层,这时候还剩0.2米的高度没计取上,但是从截图来看的话,这0.2米不足0.6米,是不是就不用计取了?【是不计算了】
    还是说截图中的0.6指的是脚手架第一次超高不超过0.6米才不计取多余的部分,比如4.1米的里脚手架按3.6米的定额执行。【这样是不计算的,但不只是这样的,是哪一个高度不够0.6m哪一个高度就不计算的】

    2017-06-13 17:51:15 

  • 你要注意定额规则“不足0.6m不计算”。


    计取

    2017-06-13 17:57:17 