集水坑土方问题
集水坑的土方开挖,我的集水坑尺寸是1500*1500*1200,底板厚度是250,砖胎膜厚度是240,定义垫层的时候我是定义的垫层边的,就是1500+250*2+240*2=2480,生成基坑土方应该是(2480+600)*(2480+600)*1200,可是我发现软件的是不包含砖胎膜的,生成的是2600*2600*1200,明明是在垫层生成土方的,怎么会出现这种情况(所以集水坑的都是这样)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:定义垫层时加240即可。
2017-06-14 18:03:07
-
如果是直形的集水坑,那么垫层的出边宽度应该按240输入,这样生成土方时才会按你所说的生成。
2017-06-15 00:07:29
-
我用集水坑垫层的自动生成基坑土方,但是出来的图形只有垫层的土方量,集水坑的土方量却没有,请问是什么情况?PS:用垫层生成桩承台土方却没有这样子的问题
-
我用承台垫层生成的承台土方没有问题,但用集水坑垫层生成的土方只有垫层土方而不包含集水坑土方,这是为什么?2019-05-09 09:16:25 补充补充显示承台与集水坑图
-
地下室二层,筏板基础。集水坑的土方按基坑算,从筏板垫层到集水坑垫层有3米深,先大开挖,挖到筏板垫层底,再开始挖集水坑,放坡起点1.2,一般的集水坑不用放坡的,那个这3米深的集水坑要不要放坡呢?
-
请问各位前辈,你们有集水坑的图片,我不太明白这个长什么样子。集水坑又有那些工程量呢?模板?垫层,混凝浇筑和制作、挖土方。。??还有,它是怎么个套定额的呢??谢谢各位前辈了。。。