消防信号二总线ZN-KVV6*1.5是按一栋楼每单元分别接入消防控制室,还是一栋楼就一根就够了
消防总线是按一栋楼每单元分别接入消防控制室,还是一栋楼三个单元就一根就够了(我做的是住宅小区)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一根就可以了,因为每栋楼都有一个消防接线箱。望采纳
2017-06-16 08:09:09
-
一栋楼三个单元都有端子箱
2017-06-16 08:12:38
-
你这个应该是单元系统图 所以一个单元一根的
2017-06-16 08:42:54
-
图纸的设计意图,是用6芯,分别接三个单元,每个单元2芯。所以,一根总线6*1.5的就够,在接线箱内自己分线
2017-06-16 08:51:39