夏了夏天 2017-06-16 10:06:18 | 山东省 土建 | 984查看 2回答
固定综合单价结算时雨棚板厚度不对是否需要调整
固定综合单价结算模式下,投标报价的时候雨棚厚度换算的不对,图纸为140,换算的是120厚,请问这种情况做结算时是否需要另补一项厚度的调整
,还是说单价为固定单价不可调整,清单描述中注明厚度140
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种失误投标方要自负责任,结算时不能调整综合单价。
2017-06-16 10:15:33
-
“固定综合单价结算模式”已经限制了,结算只能调整工程量;除非有设计变更,重新组价
2017-06-16 10:12:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看